上海养云安缦酒店是一个雄心勃勃的建筑和生态保护壮举的高潮,是上海市中心郊区的一个宁静避难所。在一个宁静的湖泊附近繁茂的樟树林中,13个重新塑造的明清别墅从福州一砖一瓦地搬来,成为安曼在中国第四个目的地的组成部分。
在这宏伟的自然环境中瞥见中国的历史,安缦酒店不仅拥有林地美景,酒店居所设计也十分精致考究,一个拥有全面安曼水疗中心的明.套房中浴缸到底是如何设计的?浴缸的内部构造是怎么样的?在施工中又是如何落地的呢?
今天,我们就以设计师的视角,层层剖析每个空间中的把控要点,主要解决以下问题:
1、 安缦酒店套房中浴缸的内部施工构造
2、这种浴缸深化时,应该注意哪些细节?
3、浴缸周边是否需要设置地漏?如何设置?
01.
浴缸结构分析
△浴缸图示
分析方面:构造做法、完成面构成、判断材质
根据图片可以看出浴缸有三部分组成:浴缸的缸体(独立设置)、浴缸台面、浴缸地漏部分。
完成面是大理石材质,未留检修口说明浴缸台盆的大理石应该是采用胶粘的方式;从细节可以判断出浴缸是位于大理石下方的,也就是台下盆/台下缸。
目前,主流酒店管理公司都一致要求:台盆必须采用台下盆的形式,一是避免台上盆与石材饰面打胶收口;二是方便打扫。
1、墙面石材干挂构造做法
△石材干挂节点图
通过完成面的判断,墙面石材是干挂工艺,也就是说墙体内部是有钢骨架结构。工艺做法可以参考石材干挂的标准图集,其中重点部位是墙体灯带和垂直卷帘盒的施工。
2、墙面支撑结构
△浴缸整体图
由图片可判断,墙面高度超过两米,没有混凝土基面楼顶没有钢架支撑,墙体内部结构不能“顶天立地”,因此为了保证结构的安全性和支撑强度,内部钢架需要承受纵向石材的受力就必须加大钢架规格厚度(节点图绘制规格为:100mm)。
另外,浴缸靠玻璃一侧有垂直卷帘,在深化时,要注意预留收纳卷帘的凹槽,避免卷帘与台面留下缝隙;为了保证灯的亮度和卷帘盒的稳固性,还需要用石膏板+木基层进行固定
△灯带、卷帘盒节点图
工艺做法:通过预埋板与墙面连接,烧出方管/槽钢,将槽钢与方管进行连接,下方横向方管再与槽钢进行焊接,墙体部位利用角钢与预埋板焊接,再与木基层石膏板固定。
02.
浴缸整体构造
浴缸构造=台面基层+面层+浴缸+地漏
1、浴缸基层结构
△浴缸剖面图
案例中浴缸的基层形式通常情况下有两种:一是通过钢架搭起骨架,然后安装浴缸和台面饰面;二是通过水泥砖垒起基层骨架,然后安装浴缸和台面饰面。
目前国内几乎大多数都是用钢架搭起骨架为主流的固定方式,垒水泥砖做基层的形式,几乎被淘汰了。
△浴缸架构示意图
参考标准节点图可以知道,整个浴缸是通过基层钢架把台面撑起来的,因此只需要把钢架正常的焊接起来,再把台下浴缸进行固定即可。
2、检修口设置
设计隐藏式浴缸时,应当考虑检修口的预留,一般情况下,检修口的规格不建议小于400*400;检修口暗门的做法与普通的石材暗门做法一致。
△检修口做法示意图
在本案例中,设计方为了美观没有预留检修口,所以就不需要采用石材干挂的形式,饰面层石材可以直接采用将钢架与石材进行粘接的方式进行施工。
03.
浴缸节点绘制
1、 内部骨架搭建
为了便于理解浴缸的构造做法,上图所示地漏与面层的绘制已完成,只需按照施工逻辑将整个浴缸的骨架搭建起来,也就是将钢架与楼板进行固定,完成整体钢架的搭建。
通过上文的分析可以知道石材与钢架是通过胶粘的方法进行固定的。为了保证地面不漏水则需要从窗台位置开始刷一层防水涂料,结束位置与地漏相连。
另外,为了安全稳固,浴缸下层钢架必须与混凝土进行固定,不能与防水层、找平层进行固定。墙角防水可以做半径为5cm的圆角倒角,以便于现场施工,
△台面基层骨架节点图
2、 浴缸与台盆的粘结
△浴缸节点图
把浴缸放进台盆预留位置处,通过调节角度把浴缸调平,面层打胶进行收口。需要注意的是现场安装是做完钢架结构后再将浴缸放置进去,之后进行封闭台面面板。
为了挂住饰面层石材,钢架需要与水泥板进行封板,通过砂浆找平将结构填充起来,最后通过胶粘方式将石材进行粘接。
△石材胶粘节点图
龙头位置只需在图纸中示意点位,具体内部管道走位和布置不用考虑,但需要考虑清楚地漏的位置及处理。若做进一步的核查,应当注意浴缸龙头与浴缸的位置关系,若是立式龙头,应当考虑避开人流动线,以免发生碰撞。
浴缸侧面底部石材(地漏)与木饰面的连接收口,通过保温层或者隔离层把强化的木地板与找平基面的水泥地进行粘结,再使用5cm的收边条进行收口。
04.
浴缸周边地漏设置
1、地漏位置设置
除了正常的排水管道预留外,在通常情况下,为了避免浴缸的水溢出浴缸,造成浴缸外积水,都会在浴缸的外围设置一个地漏;为了装饰效果,对该地漏的处理,通常会采用条形地漏或暗地漏的形式。
外围地漏需要使用防水砂浆进行刚性防水。为了美观性,形式上是在真地漏上方做假的地漏,假地漏需要做放坡处理,以便于排水。
△地漏节点图
2、特别注意
有一些酒店管理公司或者业主方,会要求在封闭式浴缸下面设置排水地漏,以防浴缸下方漏水、积水时能够顺利排出。但是,这样做可能会存在一个问题:浴缸下方长期处于干燥的状态,地漏的存水弯积水会变干,失去水封效果,时间久了,必然就会产生异味传到卫生间。
因此,在设计时,不要想当然的认为浴缸下面就应该有排水地漏,是否设置排水地漏不是我们说了算,更多的是看给排水专业是否在该点位预留排水口以及业主方和管理公司的具体要求。
本期内容主要通过浴缸案例节点图的演示,将浴缸施工和图纸绘制过程中遇到的问题、要点进行了细致讲解。利用公式化思维“浴缸构造=台面基层+面层+浴缸+地漏”,将整体浴缸结构进行划分、组合,由浅入深的讲解浴缸结构。
节点图卫生间专项工艺浴缸
本文原创发布于设计得到,转载请注明出处,谢谢合作